找回密码
 立即注册
搜索
  2019年一级注册消防工程师考试已经在11月10日圆满结束考试,考完试的小伙伴关心的就是自己考得怎么样,答案是什么?今天小编整理了2019年一级注册消防工程师考试《消防安全技术综合能力》、《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》三个科目的真题答案共供大家估算自己的成绩。

消防真题.jpg

2019一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案

  1、某公司租用创业大厦十五层协公,公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大。连摆放沙发作为公司休息室使用,该公司的行为当反了《中华人民共和国消防法》应责令其改正,并()。

  A.处一千元以上五千元以下罚款

  B.对总经理处一日以上三日以下拘留

  C.对责任人处五日以上十日以下拘留

  D.处五千元以上五万元以下

  参考答案:D

  2、某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄漏,立即报告总经理王某,要求停业维修。王某查看现场后认为问题不大,强令厨师开火炒菜,导致天然气爆炸燃烧,造成1人死亡,1人重伤。根据《中华人民共和国法》,应对总经理王某处()

  A.五年以下有期徒刑或者拘役

  B.五年以上有期徒刑

  C.五年以上有期徒刑,并处罚金

  D.五年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

  参考答案:B

  3、某消防技术服务机构受某大型综合体业主清托,岀具虛假消防设施检测报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处十万元罚款,并对直接负责人王某处一万元罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处()罚款。

  A.1000元和100元

  B.3000元和300元

  C.5000元和500元

  D.7000元和700元

  参考答案:B

  4、某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层,按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部冷第39号)进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是()。

  A.设置了自带电源的应急照明灯具

  B.B.设置了机械排烟设施

  C.C.安全出口门口设有门帘挡风

  D.D.地上一层员工食堂内使用液化石油气烧水煮饭

  参考答案:C

  5、某北方寒冷地区多层车库,设置的干式消火栓系统采用电动阀作为启闭装置,消防工程施工单位对该系统进行检查调试,下列检查调试结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.干式消火栓系统电动阀的开启时间为45s

  B.启闭装置后的管网为空管

  C.系统管道的最高处设置了快速排气阀

  D.消火栓系统电动阀启动后,最不利点消火栓4min后出水

  参考答案:A

  6、某单位设置储压型干粉灭火系统。该系统的组作不包括()

  A.容器阀

  B.驱动气体储存装置

  C.安全泄压装置

  D.干粉储存容器

  参考答案:B

  7、根据《消防法》《公安部关于实验机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是()。

  A.建筑面积为190㎡的卡拉0K厅

  B.住宿床位为40张的养老院

  C.高层公共建筑的公寓楼

  D.生产车间员工为150人的建筑刚磨具加工企业

  参考答案:C

  8、对某在建工程左右场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规定》(GB50720)要求的是()。

  A.地面上的临时疏散通道净宽度为1.5m

  B.疏散通道的隔墙采用厚度为50mm的金属岩棉夹芯板

  C.脚手架的临时疏散通道净宽度为0.6m

  D.临时疏散通道的临空面设置了高度为1.2m的防护栏杆

  参考答案:B

  9、某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓150套,消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行现场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)。下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是()。

  A.旋转型消火栓的转动部件为铜质

  B.消防软管卷盘的消防软管内径为19mm,长度30m

  C.消防水枪的当量喷嘴直径为16mm

  D.消火栓外观检查,抽检数为50套

  参考答案:D

  10、某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)。属于系统调试的是()。A.排水设施调试

  B.管道试压

  C.管网冲洗

  D.支吊架间距测量

  参考答案:A

  11、某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900㎡,每层划分为2个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门

  B.仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门

  C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散

  D.地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设1个安全出口

  参考答案:D

  12、某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括,(1)对减压阀的流量和压力进行一次实验;(2)对消防水泵接合器的栓口及附件进行一次检查;(3)对柴油机消防水泵的将启动电池的电量进行检测,(4)对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),上述4项维护保养项目中,属于季度保养项目的共有()

  A.1项B.3项C.4项D.2项

  参考答案:D

  13、对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检査结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.导线选用了截面积为2.5m㎡的铜芯绝缘导线

  B.电气线路采用电缆桥架架空敷设

  C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍

  D.电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接

  参考答案:C

  14、某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安裝施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警*制器连接的是()。

  A.可燃气体探测器

  B.可燃气体报警控制器

  C.非独立式电气火灾监控探测器

  D.集中电源非集中控制型消防应急照明灯具

  参考答案:B

  15、某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是()

  A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上

  B.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm

  C.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm

  D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料制作

  参考答案:B

  16、某大型商业综合体物业管理单位编制了灭火和应急疏散预案,锁定了各组织机构的主要职责。下列职责中,属于灭火行动组织职责的是()。

  A.负责引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散

  B.负责向指挥部报告火场内情况

  C.负责协调配合消防救援队开展灭火救援行动

  D.负责现场灭火,抢救被困人员,操作消防设施

  参考答案:D

  17、某3层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板

  B.地面采用PVC卷材地板

  C.窗帘采用纯棉装饰布

  D.墙面采用印刷木纹人造板

  参考答案:D

  18、某消防工程视同单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前的检验方案,其中稳压泵进场检验要求包括:(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于1L/s;(2)稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求;(3)泵及电机的外观表面不应有碰损;(4)泵与电机轴心的偏心不应大于2mm,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974),上述4项检验要求中,符合规范要求的共有()

  A.1项B.2项C.3项D.4项

  参考答案:C

  19、某高层酒店,设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是()。

  A.每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门

  B.对消防水池,高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年6月份进行

  C.利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行

  D.每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次

  参考答案:D

  20、某建筑高度为39m的住宅,共2个单元,地上一至二层为商业服务网点,对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

  A.每个单元设1部疏散楼梯并通过屋面连通

  B.消防电梯在商业服务网点不开口

  C.户门为乙级防火门,疏散楼梯间采用封闭楼梯间

  D.户门的净宽度均为0.9m

  参考答案:A

  21、某单位石油泡沫灭火系统,某单位设有泡沫灭火系统,系统设置及系统各项性能参数均符合现行国家标准要求。该泡沫灭火系统发泡倍数的测量参数为;量桶空桶重量为2κg,量桶装满清水重量为32kg,量桶装满泡沫重量为12kg。该泡沫灭火系统的形式最有可能的是()。

  A.低倍数液上喷射泡沫灭火系统

  B.中倍数泡沬灭火系统

  C.高倍数泡沫灭火系统

  D.低倍数液下喷射泡沫灭火系统作

  参考答案:D

  22、某制衣厂属于消防安全重点单位,分管安全工作的副厂长组织开展月度防火检查,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)下列检查内容中,不属于每月应当检查的是()

  23、安防监控室值班情况

  24、用火、用电有无违规情况

  25、安全疏散通道情况

  26、D.重点工种以及其他员工消防知识的掌握情况

  参考答案:A

  23、对某建筑面积为300㎡的网吧配置的灭火器进行竣工验收,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),下列验收检查结果中,不符合规范要求的是()。

  A.每个灭火器箱内放置两具灭火器,灭火器箱的布置间距为20m

  B.配置了手提式MF/ABC4型灭火器

  C.灭火器箱为翻盖型,翻盖开启角度为105°

  D.灭火器放置在网吧靠墙位置,并设有取用标志

  参考答案:B

  24、根据现行国家规定《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),关于低压二氧化碳灭火系统管道强度试验及气密性试验的说法,正确的是()。

  A.管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍

  B.气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s

  C.经气压强度试验合格且在试验后未参解过的管道可不进行气密性试验

  D.采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验

  参考答案:C

  25、某美食广场建筑面积30000㎡,广场业主举办五周年庆典活动,开展文艺演出,美食比赛等系列活动,预计参加庆典活动的宾客人数达5000人。该广场业主的下列做法中,错误的是()

  A.向公安机关申请安全许可

  B.制定防止人员拥挤踩踏事件预案并组织一次演练

  C.确定安全办主任为活动的消防安全责任人

  D.保持疏散通道、安全出口畅通

  参考答案:B

  26、某高层酒店,地下燃油,燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统。分解现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219),对该系统进行检查验收,下列检测结果中,不符合规范要求的是()。

  A.水雾喷头布置在锅炉的顶部周围,水雾直接喷向锅炉

  B.雨淋报警阀前的管道过滤网为316L不锈钢,其网孔为0.50mm

  C.雨淋报警阀后的管道采用铜管

  D.主、备供水泵均采用柴油泵

  参考答案:B

  27、根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)。某大型超市将仓库确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理,该超市制定的下列管理规定中,属于加强严格管理措施的是()。

  A.仓库内禁止吸烟和使用明火

  B.不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具

  C.应用电气火灾监测、物联网技术等技术消防措施

  D.仓库内不得使用电热水器、电视机、电冰箱

  参考答案:C

  28、某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的是()

  A.有水平调降的3.8m×3.8m的客房中间,设置一只下垂型标准覆盖面积洒水喷头

  B.顶板为水平面的3.8m×3.8m的客房内,设置一只边墙型标准覆盖面积洒水喷头

  C.客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离为75mm

  D.客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与背墙的距离为150mm

  参考答案:A

  29、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),消防设施维护管理人员对消防水泵和稳压泵维护管理的下列做法中,符合规范要求的是()

  A.每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查

  B.每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次

  C.每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验

  D.每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测

  参考答案:C

  30、对某服装厂的仓库进行电气防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是()。

  A.仓库采用卤钨灯照明

  B.额定功率为10w的照明灯的引入线采用阻燃材料做隔热保护

  C.照明配电箱设置在仓库门口外墙上

  D.仓库门口内墙上设置照明开关

  参考答案:C

  31、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对寒冷地区某汽车库的预作用自动喷水灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合规范要求的是()。

  A.设置场所冬季室内温度长期低于0℃

  B.配水管道未增设快速排气阀,排气阀入口前的控制阀为手动阀门

  C.喷头选用直立型易熔合金喷头

  D.气压表显示配水管道内的气压值为0.035MPa

  参考答案:B

  32、对某24层住宅建筑进行屋面和外墙外保温系统施工,保温材料均采用B1级材料,该建筑外墙外保温的防火措施中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.在外墙外保温系统中每层采用不燃材料设置高度为300m的水平防火隔离带

  B.建筑外墙上窗的耐火完整性为0.50h

  C.外墙外保温系统首层采用厚度为15mm的不燃材料作为防火层

  D.屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为300mm的防火隔离带

  参考答案:D

  33、某10层办公楼,建筑高度为36m,标准层建筑面积为3000㎡,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.九层、十层外墙上、下层开口之间防火玻璃墙的耐火极限为0.50h

  B.一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔

  C.五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔

  D.标准层采用大空间办公,每层为1个防火分区

  参考答案:A

  34、某病房楼,共6层,建筑高度为28m,每层建筑面积为3000㎡,划分为2个护理单元,对该病房楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是()A.疏散楼梯间为封闭楼梯间

  B.每层设1个避难层

  C.四层为单面布房,走道净宽度为1.30m

  D.位于袋形走道尽端的病房门至最近安全出囗的直线距离为18m

  参考答案:B

  35、某图书馆是“L”型布置,防火墙设置在内转角,两侧墙上的窗口之间的距离为3m。对该图书馆的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。A.外墙上所设防火窗的耐火极限为1.00h

  B.温控释放装置动作后,窗扇在70s时关闭

  C.模拟火灾,可开启窗扇自动关闭

  D.窗框与墙体采用预埋钢件连接

  参考答案:B

  36、消防水泵安装的步骤包括1)复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,应满足安装运行和维护管理的要求2)将消防水泵调定于基础上,(3)安装消防水泵吸水管上的控制阀,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),安装顺序正确的是()

  A.(1)(2)(3)

  B.(2)(1)(3)

  C.(1)(3)(2)

  D.(2)(3)(1)

  参考答案:A

  37、某造纸厂干燥车间,耐火等级为二级,地上2层,每层划分4个防火分区,地下局部1层,划分为2个防火分区。该车间采用自动化生产工艺,平时只有巡检人员。对该车间的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.首层的最大疏散距离为60m

  B.地下一层1个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散

  C.首层外门的净宽度为1.2m

  D.地上二层1个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散

  参考答案:D

  38、某工业建筑的室外消火栓供水管网,管材采用钢丝网骨架塑料管,系统工作压力为0.4MPa。对该消火栓系统管道进行水压强度试验,试验压力最小不应小于()。

  A.0.48MPaB.0.8MPaC.0.6MPaD.0.9MPa

  参考答案:B

  39、对某厂区进行防火检查,消防电梯设置的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

  A.设置在冷库穿堂区的消防电梯未设置前室

  B.高层厂房兼做消防电梯的货梯在设备层不停靠

  C.消防电梯前室的短边尺寸为2.40m

  D.消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔

  参考答案:B

  40、某养老院,共5层,建筑高度为22m,每层建筑面积为1000㎡,对该养老院的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是()。

  A.地下一层设有1间建筑面积为200㎡的健身房,有35人使用

  B.地上四层设有1间有40个就餐座位的餐厅

  C.地上三层设有1间建筑面积为300㎡的诊疗室

  D.疏散门采用火灾时能自动开启的电动推拉门

  参考答案:C

  41、某大型化工厂集团安保部组织开展职工消防安全教育培训,采取线上、线下的培训方式。按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),该安保部对职工进行消防安全教育培训,做法错误的是()。

  A.每年组织一次灭火和应急疏散演练

  B.建立消防安全教育培训制度

  C.每年邀请专业消防培训机构进行培训

  D.对所有员工进行灭火器操作培训

  参考答案:A

  42、对防火门的检验项目包括1)检查是否提供出厂合格证明文件;(2)检查耐火性能是否符合设计要求;(3)检查是否在防火门上明显部位设置永久性标牌;(4)检查防火门的配件是否存在机械损伤。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877),上述检验项目中属于防火门进场检验项目的共有()。

  A.1项B.2项C.3项D.4项

  参考答案:D

  43、某大型厂房施工现场,在用电防火方面的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.产生粉尘的作业区距配电屏6米

  B.B.普通灯具与易燃物的距离为0.3米

  C.C.堆放的可燃物距配电屏1.5米

  D.D.聚光灯与易燃物的距离为0.6米

  参考答案:C

  44、何某取得注册消防工程师资格,受聘于消防技术服务机构从事消防设施检测、消防安全评估工作,何某的下列行为,不符合注册消防工程师“客观公正”道德基本规范要求的是()。

  A.在项目检测过程中接受被检测单位的宴请

  B.未收到监测费不出具检测报告

  C.将消防设施检测不合格的项目判定为合格

  D.以低于市场价格中标消防设施检测项目

  参考答案:C

  45、某单位工作人员在对本单位配置的灭火器进行检查时,发现其中一具干粉灭火器筒体表面轻微锈蚀,筒体有锡焊的修补痕迹,压力指针在绿区范围。根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),对该具灭火器的处置措施正确的是()。

  A.筒体锈蚀处涂漆B.报废C.送修D.采取防潮措施

  参考答案:B

  46、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列消防配电线路的敷设方式中,不符合规范要求的是()

  A.阻燃电线穿封闭式普通金属线槽明敷设

  B.矿物绝缘类不燃性电缆直接敷设在电缆井内

  C.耐火电缆直接敷设在电缆井内

  D.阻燃电缆在吊顶内穿涂刷防火涂料保护的金属管敷设

  参考答案:C

  47、某消防技术服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),下列检测结果中,不符合规范要求的是()

  A.某建筑高度为55m,建筑面积为10000㎡的办公建筑的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

  B.某建筑面积为1500㎡的幼儿园的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

  C.某建筑面积为1500㎡的养老院的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

  D.某建筑面积为1000㎡的KTV的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

  参考答案:C

  48、某超高层建筑高度为230m,塔楼功能为酒店、办公,裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。A.采用消防水泵转输水箱串联供水,转输水箱有效储水容积为50m3

  B.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

  C.塔楼酒店客房洒水喷头采用快速响应喷头

  D.第三十层酒店大堂采用隐蔽型喷头

  参考答案:A

  49、下列低倍数泡沫灭火系统维护保养的做法,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是()。

  A.每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验

  B.每月以手动控制方式对消防泵进行一次启动试验

  C.每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查

  D.每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣

  参考答案:A

  50、某消防施工单位对某建筑的自动喷水系统组件进行进场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),不属于喷头现场检验内容的是()。

  A.喷头的型号、规格

  B.喷头的工作压力

  C.喷头的公称动作温度

  D.喷头的响应时间指数(RTI)

  参考答案:B

  51、某电子元件生产厂房首层2个防火分区有疏散门通向避难走道,其中,防火分区一设置1个门通向该避难走道门的净宽为1.20m,防火分区二有2个净宽均为1.20m的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标淮要求的是()。

  A.避难走道设1个直通室外的出口

  B.避难走道的净宽度为2.40m

  C.避难走道入口处前室的使用面积为6.0㎡

  D.进入避难走道前室的门为甲级防火门

  参考答案:A

  52、常用检验仪器包括1)称重器;(2)压力表;(3)液位仪;(4)流量计。上述4种检验仪器中,可适用于低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查的仪器共有()A.1种B.3种C.2种D.4种

  参考答案:C

  53、某电信大楼安装细水雾灭火系统,系统的设计工作压力为10.0MPa。根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898),该系统调试的下列做法和结果中,不符合规范要求的是()

  A.柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间为10s

  B.制定系统调试方案,根据批准的方案按程序进行系统调试

  C.对泵组、稳压泵、分区控制阀进行调试和联动试验

  D.对控制柜进行空载和加载控制调试

  参考答案:A

  54、某消防工程施工单位对某石化企业原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行系统调试,下列喷水试验的测试方法中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是()

  A.选择最近和最大的两个储罐以手动控制方式分别进行2次喷水试验

  B.选择最远和最大的两个储罐以自动控制方式分别进行2次喷水试验

  C.选择最近和最大的两个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验

  D.选择最远和最大的两个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验

  参考答案:D

  55、某松节油生产厂房专用的10kV变电站贴邻厂房设置。该厂房的下列防火防爆做法中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.生产厂房贴邻变电站的墙体为防火墙

  B.贴邻的防火墙设置了一扇不可开启的甲级防火窗

  C.厂房的所有电器均采用防爆电器

  D.厂房与变电站连通开口处设置了甲级防火门

  参考答案:D

  56、刘某具有国家一级注册消防工程师资格,担任某消防安全重点单位的消防安全管理人,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)。不属于刘某应当履行的消防安全管理职责的是()。

  A.拟定年度消防安全工作计划

  B.批准实施消防安全制度

  C.组织实施日常消防安全管理工作

  D.组织火灾隐患整改工作

  参考答案:B

  57、某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s,扬程100m,对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.停泵时,压力表显示水锤消除设施后的压力为1.3MPa

  B.流量计显示出水流量为60L/s时,压力表显示为0.6MPa

  C.手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行

  D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记

  参考答案:B

  58、某多层在建工程单体占地面积为4000㎡,对该工程消防车道进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)要求的是()。

  A.设置的临时消防车道与在建工程的距离为10m

  B.在消防车道尽端设置了12m*12m的回车场

  C.在建筑的长边设置了宽度为6m的临时消防救援场地

  D.在临时消防车道的左侧设置了消防车行进路线指示标识

  参考答案:D

  59、对某28层酒店的消防控制室的室内装修工程进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

  A.顶棚采用硅酸钙板

  B.墙面采用矿棉板

  C.地面采用水泥刨花板

  D.窗帘采用未经阻燃处理的难燃织物

  参考答案:B

  60、对某植物油加工厂房的浸出车间进行防火检查,下列对通风系统检查的结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.送风机采用普通型的通风设备,布置在单独分隔的通风机房内,送风干管上设置了防止回流设施

  B.排风管道穿过防火墙时两侧均设置防火阀

  C.排风系统采用了导除静电的接地装置

  D.排风机采用防爆型设备

  参考答案:B

  61、高某持有国家一级注册消防工桯师资格证书,注册于某二级资质的消防安全评估机构,按照《注册消防工程师管理规定》公安部第143号令,高某不应()。A.使用注册消防工程师称谓

  B.开展消防安全评估

  C.参加继续教育

  D.以个人名义承接执业业务

  参考答案:D

  62、对某建筑高度为110m的写字楼设置的机械加压送风系统进行检查时,下列系统送风口风压测试的做法,符合现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是()。

  A.选择第十五层避难层的机械加压送风系统,测试风口的风压值

  B.选择送风系统首端对应的3个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值

  C.选择送风系统末端对应的1个楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值

  D.选择送风系统中段对应的2个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值

  参考答案:A

  63、根据现行国家技术标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),消防控制室设专人值班时,关于消防设施设置状态的说法,符合标准要求的是()

  A.正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统,防烟排烟系统和联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态

  B.正常工作状态下,可将防烟排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

  C.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

  D.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

  参考答案:A

  64、某商场就建筑面积为2000㎡,地上营业厅设有吊顶,安装湿式自动喷水灭火系统,地下场所安装预作用自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB5084),关于该商场自动喷水灭火系统构成的说法,错误的是()

  A.地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成B.有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成

  B.无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成

  C.地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成

  参考答案:D

  65、某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》国标50166要求的是()

  A.断开一个探测回路与控制器之间的连线,56秒时控制器发出故障信号

  B.报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号,85秒时控制器发岀火灾报警信号

  C.将一个探测回路中任意探测器的接线断开,30秒时控制器发出故障信号

  D.断开备用电源与控制器之间的连线,66秒时控制器发出故障信号

  参考答案:B

  66、某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》国标50166要求的是()

  A.断开一个探测回路与控制器之间的连线,56秒时控制器发出故障信号

  B.报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号,85秒时控制器发岀火灾报警信号

  C.将一个探测回路中任意探测器的接线断开,30秒时控制器发出故障信号

  D.断开备用电源与控制器之间的连线,66秒时控制器发出故障信号

  参考答案:B

  67、某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案,组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式,演练分为实战演练等不同种类,实战演练是指()

  A.针对事先假设的演练情景,讨论和推演练应急决策及现场处置的过程

  B.针对设置的突发火灾事故情景,通过实际行动和操作,完成真实响应的过程

  C.査找灭火和应急疏散预案中的间题,提高应急预案的实用性和可操作性

  D.促进参与单位和人员掌握灭火和应急疏散预案中规定的职责和程序,提高指挥决策和协同配合能力

  参考答案:B

  68、某商品批发中心建筑面积为3000㎡,地上3层、地下1层,经营服装、日用品、家具。根据一现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(8518),对该中心进行防火检查时发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是()

  A.日用品经营区销售15kg瓶装液化石油气

  B.有商家在安全疏散通道上摆摊位,占用疏散通道

  C.火灾自动报警系统有25个探测器显示故障

  D.室内消火栓被广告牌遮挡

  参考答案:A

  69、对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)下列调试结果中不符合规范要求的是()

  A.手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出

  B.启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持绩型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10s

  C.走廊的最低地面水平照度为1.01x

  D.灯具应急点亮的持绩工作时间达到45min

  参考答案:B

  70、某1层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有3个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

  A.每层设置了2个避难间

  B.在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播

  C.每个避难间均设有可开启的乙级防火窗

  D.每层避难间的总净面积为50m

  参考答案:D

  71、某建筑髙度为30m的写字楼,标准层建筑面积为800㎡,人均使用面积为6㎡,采用剪刀楼梯间。对该写字楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是()

  A.楼梯间共用一套机械加压送风系统

  B.梯段之间隔墙的耐火极限为2.00h

  C.其中一间办公室门至最近安全出口的距离为15m

  D.梯段的净宽度为1.1m

  参考答案:B

  72、某建为26m的商业综合体,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。对位于地上三层的卡OK厅的室内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

  A.采用金属复合板

  B.沙发采用实木布艺材料制

  C.墙面采用珍珠岩装饰吸声板

  D.地面采用氯丁橡胶地板

  参考答案:B

  73、某商场安装了自动喷水灭火系统,该商场管理人员在巡查中发现湿式报警闹组漏水故障无关的是()

  A.阀瓣密闭垫老化或者损坏

  B.报警阀组排水阀未完全关闭

  C.阀瓣组件与阀座组件处有杂物

  D.混式报警阀组前水控制阀未完全关闭

  参考答案:D

  74、某企业厂区内1个容积为2000㎡的可燃液体储罐,按现行囯家标准《建筑设施防火规范》(G50016)的要求设置了泡沫灭火系统,()不是该泡沫灭火系统的构成组件。

  A.泡沫产生器

  B.消防水带

  C.泡沫比例混合器

  D.泡沫泵

  参考答案:B

  75、根据现行国家标准,《建筑消防设施的维护管理》GB25201),()不属于每日应对防排烟系统进行巡查的项目。

  A.挡烟垂壁的外观

  B.送风机房的环境

  C.排烟风机的供电线路

  D.风机控制柜的工作状态

  参考答案:C

  76、某髙层建筑内的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,水雾喷火的有效喷射程为2.5m,雾化角为90°,喷头与被保护对象的距离为1.0m,某消防技术服务机构对该系统进行检测,根据现行国家标的准《水喷灾火系统技术规范》(85021),下列检测结果中,符合规范要求的是()

  A.水雾喷头的平面布置方式为矩形,喷头间距为1.5m

  B.顶部喷头的安装坐标偏差值为50mm

  C.侧向喷头与被保护对象的安装距离偏差值为100m

  D.管道支架与水雾喷头之间的距离为0.4m

  参考答案:D

  77、某二级耐火等级的单层白酒联合厂房,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对该厂房进行防火检查时发现:1.灌装车间与勾兑车间采用耐火极限为3.00h的隔墙分隔。2.容量为20立方米的成品酒灌装罐设置在灌装车间内靠外墙部位。3.最大防火分区建筑面积为7000平方米。4.最大疏散距离为30米。上述防火检查结果中,符合现行国家标准要求的共有()

  A.1项B.2项C.2项D.3项

  参考答案:B

  78、某消防技术服务机构对某商场疏散通道上设置的常开防火门的联动功能进行调试,下列调试结果中符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的是()

  A.防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭口

  B.防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭

  C.防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭上

  D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭

  参考答案:A

  79、某总建筑面积为33000㎡的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于2000㎡的区域,区域之间采用防火隔间进行连通。对防火隔间的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是()

  A.防火隔间的围护构件采用耐火极限为2.00h的防火隔墙

  B.防火隔间呈长方形布置,长边为3m,短边为2m

  C.通向防火隔间的门作为疏散门

  D.防火隔间门的耐火极限为1.50h

  参考答案:B

  80、某地上3层汽车库,每层建筑面积为3600㎡,建筑高度为12m,采用自然排烟,对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

  A.外墙上排烟口采用上悬窗

  B.屋顶的排烟口采用平推窗

  C.每层自然排烟口的总面积为54㎡

  D.防烟分区内最远点距排烟口的距离为30m

  参考答案:C

  二、多项选择题

  1、某二级耐火等级的服装加工厂房,地上5层,建筑高度为30m,每层建筑面积为6000㎡。该厂房首层、二层的人数均为600人,三至五层的人数均为300人。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有()

  A.疏散楼梯采用封闭楼梯间

  B.第四层最大的疏散距离为60m

  C.楼梯间的门采用常开乙级防火门

  D.办公室与车间连通的门采用乙级防火门

  E.首层外门的总净宽度为3.6m

  参考答案:BD

  2、某6层商场,建筑高度为30m,东西长200m,南北宽80,每层划分为4个防火分区,对该商场的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有()

  A.供消防救援人员进入的窗口净高度为1.0m

  B.在第六层南面外墙垫层设置室外电子显示屏

  C.供消防救援人员进入的窗口净宽度为0.5m

  D.供消防救援人员进入的窗口在室内对应部位设置可破拆的广告灯箱E.供消防救援人员进入的窗口下沿距室内地面1.0m

  参考答案:BCD

  3、某大剧院设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,根据《人员密集场所消防安全评估导则》(GAT1369),对于该剧院进行消防安全评估,下列检查结果中可直接判定,评估结论等极为差的有()

  A.未确定消防安全评估管理人

  B.在地下一层的一个储物间存放了演出用的大量服装和布景道具

  C.有2具应急照明灯损坏

  D.地下二层的楼梯间前室堆放了大量杂物

  E.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏

  参考答案:AE

  4、某20层大厦每层为一个防火分区,防烟楼梯间及前室安装了机械加压达风系统。下列对该系统进行联动调试的方法和测试结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的有()。

  A.手动开启第六层楼梯间前室内的常闭送风口,相应的加压送风机联动启动

  B.使第九层的两识独立的感深测器报警,相应的送风口和加压送风机联动启动

  C.风机联动启动后,在顶层楼梯间送风口处测得的风速为5m/s

  D.按下编十层楼梯间前室门口的一只手动报警按钮,相应的加压送风机联动启动

  E.风机联动启动后,测得第三层根提间前会上与走道之间的压差值为40Pa

  参考答案:ABC

  5、某商业综合体建筑高度为31.6m,总建筑面积为35000㎡,设置临时高压消防给水系统。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对消火栓系统进行验收下列验收检测结果中,不符合规范要求的有()

  A.消防主泵切换到备用泵的时间为60秒

  B.联动控制器属于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动

  C.消防水泵启动后不能自动停止运行

  D.消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志E.高位消防水箱有效容积为36m3,设置有水位报警装置

  参考答案:DE

  6、对人员密集场所进行防火检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列检查时发现的隐患中,可以作为重大火灾隐患综合判定要素的有()

  A.防烟楼梯间的防火门损坏率为设置总数的15%

  B.消防控制室值班操作人员未取得相应资格证

  C.防烟、排烟设施不能正常运行

  D.歌舞厅墙面采用聚氨酯材料装修E.楼梯间设置栅栏

  参考答案:BCDE

  7、某大型地下商场内装修工程进行工程验收,该商场设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列验收检查结果中,符合现行国家标准要求的有()

  A.疏散楼梯间前室墙面设置灯箱广告

  B.疏散走道的地面采用仿古瓷砖

  C.营业厅地面采用水泥木丝板

  D.疏散楼梯间的地面采用水磨石

  E.消防水泵房、空调机房地面采用水泥地面

  参考答案:BDE

  8、某地下档案库房,设置了全淹没二氧化碳灭火系统,对该气体灭火系统的防护区进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有()

  A.防护区入口附近未设置气体灭火控制盘

  B.防护区的入口处明显位置未配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器

  C.防护区内未设置机械排风装置

  D.系统管道未设置防静电接地

  E.防护区出入口未设手动、自动转换装置

  参考答案:BCE

  9、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),关于自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,正确的有()。

  A.图书馆书库采用边墙型洒水喷头

  B.总建筑面积为5000㎡的商场营业厅采用隐蔽式喷头

  C.办公室吊顶下安装下垂型喷头

  D.无吊顶的汽车库选用直立型快速响应喷头

  E.印刷厂纸质品仓库采用早期抑制快速响应喷头

  参考答案:CDE

  10、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),自动喷水灭火系统调试前的必备条件有()

  A.消防水池、消防水箱储存了设计要求的水量

  B.系统供电正常

  C.湿式系统官网已经放空

  D.与系统联动的火灾自动报警系统处于调试阶段

  E.消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求

  参考答案:ABE

  11、对某车用乙醇生产厂房进行防火检查,下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有()

  A.该厂房与二级耐火等级的单层氨压缩机房的间距为12m

  B.该厂房与饲料加工厂房贴邻,相邻较高一面外墙为防火墙

  C.该厂房与厂区内建筑高26m的办公楼间距为30m

  D.该厂房建筑高度27m的造纸车间间距为13m

  E.该厂房与厂外铁路线中心线的间距为20m

  参考答案:ABD

  12、某二级耐火等级建筑,地上12层,地下2层,建筑总高度为3000m,一至二层为商业服务网点,三至十二层为住宅。对该建筑的下列防火检査结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有()

  A.商业服务网点采用敞开楼梯间

  B.商业服务网点内疏散楼梯净宽为1.1m

  C.该楼梯间內的地下部分与地上部分在首层采用耐火极限为1.00h的隔墙分隔

  D.商业服务网点内的最大疏散距离为22mE.住宅的疏散楼梯采用封闭楼梯间

  参考答案:BD

  13、对某活性炭制造厂房进行防火防爆检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有()

  A.厂房采用水泥地面

  B.地沟中积聚的粉尘未清理

  C.在厂房内设置的排污地沟,盖板严密

  D.采暖设施采用肋片式散热器

  E.墙面采取了防静电措施

  参考答案:ACE

  14、某建材商场,地下3层,地上5层,建筑高度为30m,地上每层建筑面积为8000㎡,划分为2个防火分区。对该商场的下列防火检查结果中不符合现行国家标准要求的有()

  A.空调通风管道穿越楼梯间,采用金属风管

  B.第四层营业厅的最大疏散距离为35m

  C.因搬运大件货物需要,有1部疏散楼梯入口处采用防火卷帘分隔

  D.水暖管道井的检修门开向楼梯间,采用甲级防火门

  E.地上第三层人员密度为0.13人/㎡,该疏散楼梯的总净宽度为11m

  参考答案:CD

  15、某大型展览中心,总建筑面积为100000㎡,对防火门检查的下列结果中,不符合现行国家标准要求的有()

  A.油浸变压器室与其他部位连通的门为乙级防火门

  B.电缆井井壁上的检查门为丙级防火门

  C.通风机房的门为乙级防火门

  D.消防控制室的门为乙级防火门

  E.气体灭火系统储瓶间的门为乙级防火门

  参考答案:AC

  16、对某樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有()

  A.用挂钩将灭火器悬挂在墙上,挂钩最大承载力为45kg

  B.灭火器套用防护外罩

  C.灭火器铭牌朝向墙面

  D.灭火器顶部高离地面距离为1.60m

  E.配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和炭酸氢钠干粉灭火器

  参考答案:CDE

  17、某3层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

  A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板

  B.地面采用PVC卷材地板

  C.窗帘采用纯棉装饰布

  D.墙面采用印刷木纹人造板

  参考答案:ABE

  18、某化工厂,年生产合成氨50万吨,尿素80万吨,甲醇5万吨,根据《中华人民共和国消防法》,该化工厂履行消防安全职责的下列做法中正确的有()

  A.将尿素仓库确定为消防安全重点后背部位

  B.未在露天生产装置区设置消防安全标志

  C.制定灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练时间选在119消防日

  D.消防安全管理人每月组织防火检查,及时消除火灾隐患

  E.生产部门每日进行防火巡查,并填写巡查记录

  参考答案:ADE

  19、对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,符合现行国家标准(火灾自动报警系统设计规范)(GB50116)要求的有()

  A.消防联动控制器设于手动状态,高位消防水箱出水管上的流量开关动作后,消防泵未启动

  B.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用作防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动

  C.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火卷帘保护的水幕系统的水幕阀组启动

  D.消防联动控制器设于手动状态,混式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动后

  E.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的慼烟探测器报警后,全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动

  参考答案:DE

  20、某消防技术服务机构对某会展中心的自动消防设施进行维护保养,下列做法和结果中,不符合现行国家标准要求的有()。

  A.对1只感烟探测器喷烟直至报警,探测器所在区域显示器在5s后发出报警信号

  B.断开消防控制室图形显示装置与其连接的各消防设备的连线,图形显示装置在1min时发出的故障信号

  C.在同一防火分区内,1只手动报警按钮和1只感烟探测器同时发出火灾报警信号。该防火分区内用于防火分隔的防火卷帘直接下降至地面。

  D.检查发现火灾显示盘损坏,维护人员直接将其拆下,并立即更换新的产品。

  E.在消防控制室手动选择2个广播分区启动应急广播,该区域正在播音的背景音乐广播停止,消防应急广播启动

  参考答案:CD

2019一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题答案

  一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定

  A.一类公共建筑

  B.二类住宅

  C.二类公共建筑

  D.一类老年人照料设施

  答案:C

  2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()

  A.可燃性、0.5h

  B.难燃性、0.50h

  C.难燃性、075h

  D.难燃性、1.00h

  答案:C

  3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于()

  A.100m

  B.25m

  C.60m

  D.50m

  答案:B

  4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于()

  A.3000m2、2500m2、2000m2

  B.3000m2、2000m2、1000m2

  C.1500m2、1250m2、1000m2

  D.2500m2、1200m2、600m2

  答案:C

  5.某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用隔墙与其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于()。

  A.2.0h

  B.1.5h

  C.1.0h

  D.0.5h

  答案:C

  6.地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是()

  A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗

  B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或大文时能行关闭的乙级防火窗

  C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台度外不小于5m

  D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃

  答案:B

  7、某仓库储存一定量的可燃材料,火热热释放速率达1MW时。火灾发展所需时间为292S,库内未设置自动喷水灭火系统,若不考虑火灾初明的点燃过程,则仓库储存的材料可能是()

  A.塑料料泡

  B.堆放的木架

  C.聚酯床垫

  D.易燃的装饰家具

  答案:C

  8.某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区,液化罐经组区、可燃液体耀组区,全厂性高架火矩等。该企业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是()

  A、将该石油化工企业布置在四面环山,人稀少的地带

  B.在可燃液体罐组防火提内种植生长高度不超过15cm,含水分多的四季常青的草皮

  C.当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持50m的防火间距,与高架火矩保持80m的防火间距

  D.将液化烃罐组临布置在高于工艺装置的山坡平台上,并严格核相关要求设置防火堤,防止可燃液体漏流散

  答案:B

  9.单独建造的地下民用建筑,下列场所中,地面不应采用B1级材料的是()

  A.歌舞娱乐厅

  B.餐厅

  C.教学实验室

  D.宾馆客

  答案:B

  10.下列建筑外墙的部位和场所的内保温设计方案中。正确的是()

  A.建筑高度为9m的小商品集散中心,共2层,每层面积为20000m2,走道采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

  B.建筑高度为12m的酒楼,共3层,厨房采用B1级保温材料,保温系統不燃材料防护层厚度10mm

  C.建筑高度为15m的医院,共4层,病房采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

  D.建筑高度为18m的办公楼,共5层,办公区采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

  答案:D

  11.关于七氯丙烷灭火系统设计的说法,正确的是()。

  A.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍

  B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍

  C.油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于10s

  D.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s

  答案:C

  12.最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃气体混合物所需的最低点火花能量,下列可燃气体或蒸气中,最小点火能最低的是()。

  A.乙烷

  B.乙能

  C.乙能

  D.环氧乙烧

  答案:D

  13.关于泡沫灭火系统的说法,错误的是()。

  A.泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵B.泡沫消防水泵是为采用压力式等比混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵

  C.当采用压力式比例混合装置时,泡沫储存罐的单罐容积不应大于10m3

  D.半固定系统是由移动式泡沫生产器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统

  答案:D

  14.关于干粉灭火系统的说法正确的是()。

  A.干粉储存容器设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级

  B.管网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置

  C.管道分支不应使用四通管件

  D.干粉储存容器的装量系数不应大于0.75

  答案:C

  15.某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统,雨淋报警阀组设置在舞台附近,距离消防泵房30m处。

  A.可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组

  B.应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组

  C.应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组

  D.应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组

  答案:D

  16.在地铁车站的下列区域中,可设置报刊亭的是()。

  A.站厅付费区

  B.站厅非付费区乘客疏散区外

  C.出入口通道乘客集散区

  D.站台层有人值守的设备管理区外

  答案:D

  17.某人防工程,地下2层,每层层高5.1m,室外出入口层为商店、网吧,建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡;地下二层为体育场所、餐厅,建筑面积分别为500㎡、800㎡。关于该人防工程防火设计的说法,正确的是()。

  A.该人防工程应设置防烟楼梯间

  B.该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.76的可燃气体

  C.该人防工程消防用电可按二级负荷供电

  D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统

  答案:C

  18.某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统,该可燃气体探测报警系统的下列设计方案中,错误的是()。

  A.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置B.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近

  C.可燃气体探测器1∧7时接入生产裝置的DCS系统和可燃气体报警控制器

  D.可燃气体报警控制器设置在防护区附近

  答案:A

  20.某1200m2液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头说法,正确的是()。

  A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心

  B.水雾锥沿纬线方向应相交

  C.水雾锥沿经线方向宜相交

  D.赤道以上环管之间的距离不应大于4m

  答案:B

  21.某地下变电站设有四台变压器,其中额定容量为5MVA的35KV铅线电力变压器2台,每台存油量2.5t,确定为10MVA的110kv双卷铅线电力变压器2台每台存油量5CM,该变电站的事故贮油池最小容量因是()。

  A.2.5t

  B.7.5t

  C.15.0t

  D.5.Ot

  答案:D

  22.关于装修材料的燃烧性能等级的说法正确的是()。

  A.施涂于B级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5kg/m2厚度为1.0mm。可作为B及装修材料使用

  B.施涂于A级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B1级装修材料使用

  C.单位面积质量小于300g/m2的布质壁纸,直接粘贴在B级基材上时,可作为B2级装修材料使用

  D.单位面积质量小于300g/m2的纸质壁纸,直接粘贴在A级基材上时,可作为A级装修材料使用

  答案:B

  23.某高层建筑,一至三层为汽车库,三层屋面布置露天停车场和办公楼、星级酒店、百货楼、住宅楼等4栋塔楼,其外墙均开设普通门窗,办公楼与住宅楼建筑高度超过100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法,正确的是()。

  A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于13m

  B.酒店与屋面停车场的防火间距不应小于10m

  C.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于9m

  D.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于6m

  答案:A

  43.某油漆喷涂车间,拟采用自动喷水灭火系统,该灭火系统应采用()。

  A.湿式系统

  B.雨淋系统

  C.干式系统

  D.预作用系统

  答案:B

  44.某办公室,建筑高度为56m,每层建筑面积为1000m2。该建筑内部装修的下列设计方案中,正确的有()。

  A.建筑面积为100m2的B级电子信息系统机房铺设半硬质PVC塑料地板

  B.建筑面积为100m2的办公室墙面粘贴塑料壁纸

  C.建筑面积为50m2的重要档案资料室采用B平方级组燃织物窗帘

  D.建筑面积为150m2的餐厅内采用B2级木制桌椅

  答案:D

  45.某商场设置火灾自动报警系统,首层2个防火分区共用火灾报警控制器的2#回路总线。其中防火分区一设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出):防火分区二设置28只感烟火灾探测器、8只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)。控制器2#回路总线设置短路隔离器的数量至少为()。

  A.3只B.6只C.5只D.4只

  【答案】D

  46.某住宅小区,建有10栋建筑高度为110m的住宅。在小区物业服务中心设置消防控制室,该小区的火灾自动报警系统()。

  A.应采用集中报警系统

  B.应采用区域报警系统

  C.应采用区域集中报警系统

  D.应采用控制中心报警系统

  【答案】A

  47.某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用自带蓄电池电源供电。关于系统组成的说法中,正确的是()

  A.该系统应由应急照明控制器、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成

  B.该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成

  C.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成

  D.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源和和自带电源型灯具及相关附件组成

  答案:B

  48.某8层建筑,每层建筑面积均为1350㎡,室外出入口地坪标高-0.30m。一至三层为封闭式汽车库,每层层高4m,均设有40个车位;四至八层为办公场所,每层层高3m。关于该车库防火设计的说法,错误的是()

  A.该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口

  B.该车库可不设置火灾自动报警系统

  C.该车库可仅设置1个双车道汽车疏散出口

  D.该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间

  答案:A

  49.某大型KTV场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。该场所下列消防应急灯具的选型中,正确的是()

  A.主要疏散通道地面上采用自带电源A型地埋式标志灯

  B.采用的地埋式标志灯的防护等级为IP65

  C.净高3.3m的疏散走道上方采用小型标志灯

  D.楼梯间采用蓄光型指示标志

  答案:C

  50.某6层宾馆,建筑高度为23m,建筑体积26000m3,设有消火栓系统和自动喷水灭火系统。该宾馆室外消火栓设计流量为30L/s,室内消火栓设计流量为20L/s,自动喷水灭火系统设计流量为20L/s。按上述设计参数,该宾馆一次火灾的室内外消防用水量为()

  A.504m3

  B.432m3

  C.522m3

  D.612m3

  答案:B

  53.【题干】下列物质中,潮湿环境下堆积能发生自燃的是()。

  A.多孔泡沫

  B.粮食

  C.木材

  D.废弃电脑

  【答案】B

  54.【题干】关于控制中心报系统组成的说法,错误的是()。

  A.只设置一个消防控制器时,可只设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联动型)

  B.采用火灾报警控制器(联动型)时,可不设置消防联动控制器

  C.不可采用火警传输设备替代消防控制室的显示装置

  D.不可采用背景音乐系统替代消防应急广播系统

  【答案】A

  57.下列场所中,不应设置在人防工程地下二层的是()

  A.电影院的观众厅

  B.商业营业厅

  C.员工宿舍

  D.溜冰馆

  答案:C

  58.某电信楼共有6个通讯机房,室内净高均为4.5m,通讯机房设置了组合分配式七氯丙烷灭火系统。该灭火系统的下列设计方案中,错误的是()

  A.喷头安装高度为4m,喷头保护半径为8m

  B.设计喷放时间为7s

  C.6个防护区由一套组合分配系统保护

  D.集流管和储存容器上设置安全泄压装置

  答案:A

  59.某商场内的防火卷帘采用水幕系统进行防护冷却,喷头设置高度为7m,水幕系统的喷水强度不应小于()

  A.0.5L/(s·m)

  B.0.8L/(s·m)

  C.0.6L/(s·m)

  D.0.7L/(s·m)

  答案:B

  60.地铁两条单线载客运营地下区间之间应按规定设置联络通道,相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于()

  A.1200m

  B.1000m

  C.600m

  D.500m

  答案:C

  61.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具采用集中电源供电方式时,正确的做法是()

  A.应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源

  B.应急照明控制器直接控制灯具的应急启动

  C.应急照明集中电源不直接联锁控制消防应急灯具的工作状态

  D.应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具

  答案:D

  62.某餐厅采用格栅吊顶,吊顶镂空面积与总面积之比为15%。关于该餐厅点型感烟火灾探测器设置的说法,正确的是(a)

  A.探测器应设置在吊顶的下方

  B.探测器应设置在吊顶的上方

  C.探测器设置部位应根据实际试验结果确定

  D.探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方

  答案:A

  64.某酒店地上11层,地下2层,每层为1个防火分区。该酒店设置了1套自动喷水灭火系统,在第十一层设有两种喷头,流量系数分别为80和115.该系统末端试水装置的设置,错误的是()

  A.末端试水装置的出水采用软管链接排入排水管道

  B.末端试水装置设置在第十一层

  C.末端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头

  D.末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成

  答案:A

  65.某公共建筑,建筑高66m、长80m、宽30m,地下1层,地上15层,地上一至三层为商业营业厅,四至十五层为办公场所。该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中,正确的是()

  A.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距外墙10m

  B.消防车登高操作场地最大间隔为25m,场地总长度为90m

  C.在建筑位于消防车登高操作场地一侧的外墙上设置一个挑出5m、宽10m的雨棚

  D.消防车登高操作场地最小长度为14m

  答案:A

  66.某地下商场,总建筑面积为2500㎡,净高7m,装有网格吊顶,吊顶通透面积占吊顶总面积的75%,采用的自动喷水灭火系统为湿式系统。该系统的下列喷头选型中,正确的是()

  A.选用隐蔽型洒水喷头

  B.选用RTI为28(m·s)0.5的直立型洒水喷头

  C.选用吊顶型洒水喷头

  D.靠近端墙的部位,选用边墙型洒水喷头

  答案:B

  75.【题干】某3层办公建筑在首层设有低压配电阀,每个楼层设有1个楼层配电箱,实测低压配电阀的出线端固定电流为800mA,每层泄露电流相同。该建筑设置电气火灾监控系统,未设置消防控制室,剩余电流式电气火灾监控探测器的下列设计方案中,错误的是()。

  A.低压配电阀的出线端设置1只探测器,探测器的报警阈值设为1200mA

  B.各楼层配电箱的进线端分别设置1只探测器,探测器的报警阈值设为400mAC.探测器采用独立式探测器

  D.探测器报警时,不切断楼层配电箱的电源

  【答案】A

  78.某4层商场,建筑高度为21m。每层建筑面积为10000㎡,划分为2个防火分区。每层净高为4m,走道净高为3m,设有自动喷水灭火系统、机械排烟系统。该商场机械排烟系统的下列设计方案中,正确的是()

  A.设置在屋顶的固定窗采用可溶性采光窗,采光窗的有效面积为楼地面面积的10%

  B.排烟口设置开孔率20%的非封闭式吊顶内

  C.走道侧墙上的排烟口,其上缘距吊顶0.5m

  D.每层采用一套机械排烟系统

  答案:C

  84.某储罐区共有7个直径32m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,均设置固定式液上喷射低倍数泡沫灭火系统。关于该灭火系统设计的说法,正确的有()

  A.泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能

  B.每个储罐的泡沫产生器不应少于3个

  C.泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)

  D.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min

  E.泡沫混合液连续供给时间不应小于30min

  答案:ADE

  85.某办公楼的自动喷水灭火系统采用湿式系统。通过()可直接自动启动该湿式系统的消防水泵。

  A.手动火灾报警按钮

  B.每个楼层设置的水流指示器

  C.消防水泵出水干管上设置的压力开关

  D.高位消防水箱出水管上的流量开关

  E.报警阀组压力开关

  答案:CDE

  88.下列防烟分区划分设计要求中,适用于地铁站厅公共区的有()

  A.防烟分区不应跨越防火分区

  B.防烟分区的最大允许面积与空间净高相关

  C.防烟分区的长边最大允许长度与空间净高相关

  D.当空间高度大于规定值时,防烟分区之间可不设置挡烟设施

  E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区

  答案:AE

  89.火力发电厂的液氨储罐区应()

  A.设置不低于2.0m的不燃烧实体围墙

  B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧

  C.与厂外道路保持15m以上的防火间距

  D.布置在通风良好的厂区边缘地带

  E.避开人员集中活动场所和主要人流出入口

  答案:BDE

  90.某一级耐火等级的服装厂,共7层,建筑高度32m,每层划分为一个防火分区。各层使用人数为:第二层300人,第三层260人,第四层280人,第五层至第七层每层290人。关于该厂房疏散楼梯的说法,正确的有()

  A.四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.90m

  B.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m

  C.五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m

  D.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.40m

  E.疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯

  答案:ACE

  97.某石油化工企业的储罐区,布置有多个液体储罐,当采用低倍数泡沫灭火系统时,储罐区的下列储罐中,应采用固定式泡沫灭火系统的有()

  A.单罐容积为10000m3的汽油内浮顶储罐,浮盘为易熔材料

  B.单罐容积为10000m3的润滑油固定顶储罐

  C.单罐容积为600m3的乙醇固定顶储罐

  D.单罐容积为1000m3的甲苯内浮顶储罐

  E.单罐容积为600m3的甲酸固定顶储罐

  答案:AE

  98.某办公楼地上8层,建筑高度32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵。该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有()

  A.稳压泵不设置备用泵

  B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常液漏量和系统自动启动流量

  C.稳压泵采用单吸多级离心泵

  D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为0.10MPa

  E.稳压泵叶轮材质采用不锈钢

  答案:BCE

  100.某体育馆,耐火等级二级,可容纳8600人,若疏散门净宽为2.2m,则下列设计参数中,适用于该体育馆疏散门设计的有()

  A.允许疏散时间不大于3.0min

  B.允许疏散时间不大于3.5min

  C.疏散门的设置数量为17个

  D.每100人所需最小疏散净宽度为0.43m

  E.通向疏散门的纵向走道的通行人流股数为5股

  答案:BCD

2019一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

  第一题

  甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。

  2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。

  4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。

  该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

  根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错顶。

  错选,本题不得分;少选,所选的每个选顶0.5分

  1.根据《中华人民共和国消防法》,甲公司应履行的消防安全职责有()。

  A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防救援机构申请消防安全检查

  B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度

  C.按国家标准,行业标准和地方标准配置消防设施和器材

  D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效

  E.组织防火检查,及时消除火灾隐患

  答案:ABDE

  2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公关部令第61号),乙公司法定代表人钱某应

  履行的消防安全职责有()。

  A.掌握本公司的消防安全情况,保障消防安全符合规定

  B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划

  C.组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程,年检查督促其落实

  D.组织制定复合本公司实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练

  E.组织实施对本公司消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效

  答案:ABD

  3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有()。

  A.甲公司应提供给乙公司符合消防安全要求的建筑物

  B.甲公司和乙公司在订立和合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任

  C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责

  D.园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

  E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

  答案:ABC

  4.关于甲,乙公司消防工作的说法,正确的有()。

  A.赵某是甲公司的消防安全责任人

  B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障

  C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门

  D.孙某是乙公司的消防安全管理人

  E.甲、乙公司应根据需要,建立志愿消防队等消防组织

  答案:ACE

  5.乙公司下列应急预案编制与灭火、疏散演练的攸法中,正确有()。

  A.乙公司灭火和应急疏散预案中的组织机构划分为灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组

  B.在消防演练前,钱某事先告知演练范围内的仓库保管人员和装卸工人

  C.灭火疏散演练时,吴某在乙公司大门及各仓库门口设置了明显标识

  D.在报警和接警处置程序中规定,若本公司志愿消防队有能力控制初期火灾,员工不得随意向当地消防部门报警

  E.乙公司按照灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练

  答案:ABC

  6.为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火警处置能力,针对消防救援机构工作人员提出的问题,下列整改措施中,正确的有()。

  A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门、管理人员及其工作人员职责,确保建筑消防设施正常运行

  B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班人员不少于2人,值班人员持有消防控制室操作职业资格证书

  C.正常工作状态下,将火灾自动报警系统设置在自动状态

  D.值班时发现消防设施故障,应及时组织修复,若需要停用消防系统,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准

  E.消防控制室值班人员接到报警信息后,应立即启动消音复位功能,并以最快方式进行确认

  答案:ABC

  7.根据《中华人民共和国消防法》和く社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),对丙公司应追究的法律责任有()。

  A.责令改正,处一万元以上二万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款

  B.责令改正,处二万元以上三万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款

  C.责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

  D.情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质

  E.构成犯罪的依法追究刑事责任

  答案:CD

  8.对能起大灾们有职责,涉及犯事,应采用材料事刑事强制措施的人员有()。

  A.甲公司赵某

  B.乙公司钱某

  C.丙公司孙某

  D.消防救援机构李某和王杲

  E.乙公司周某和郑某

  答案:AB

  9.为认真吸取该起火灾事故教训,甲公司要求园区各单位认真进行防火检查,巡查及火灾隐患整改

  工作,下列具体整改措施中,正确的有()。

  A.各单位每季度组织一次防火检查,及时消除火灾隐患

  B.将各类重点人员的在岗情况全部纳入防火巡查内容,确保万无一失

  C.对园区内建筑消防设施每半年进行一次检测

  D.对园区内仓储场所电器线路、电气设备定期检查、检测,更换绝缘老化的电气线路

  E.在火灾隐患未消除之前,各单位从严落实防范措施,保障消防安全

  答案:BDE

  第二题

  华南滨海城市某占地面积10hm2的工厂,从北向南依次布置10栋建筑,均为钢筋混凝士结构级耐火等级。各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1

  待更新

  厂区南侧和北侧各有一条DN300的而市政给水干管,供水压力为0.25MPa,直接供给室外消火栓和生产生活用水。生产生活用水最大设计流量25L/s,火灾时可以忽略生产生活用水量厂区采用临时高压合用室内消防给水系统,高位消防水箱设置在③车间屋顶,最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m。该合用系统设座消防水池和消防水泵房,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统合用消防水泵。三用一备,消防水泵的设计扬程为0.85MPa。零流量时压力为0.93MPa。消防水泵房设置稳压泵,设计流量为4L/s,启泵压力为0.98MPa,停泵压力为切換1.05MPa:消防水泵控制柜有机械应急启动功能。

  屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作4L/s。每座建筑内设置独立的湿式报警阀,其中③④号车间每层控制本层的湿式报警阀。

  调试和试运行时,测得临时高压消防给水系统漏水量为1.8L/s;为检验屋顶消防水箱出水管流量开关的动作可靠性,在④号车间的一层打开自动喷水灭火系统末端试水阀,消防水系能自动启动;在四层打开未端试水阀,消防水泵无法自动启动:在一、四层分别打开1个消火栓时,消防水泵均能自动启泵。

  1.根据《中华人民共和国消防法》,甲公问应履行的消防安全职责有()

  A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防救接机构电申请消防安全检查

  B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度

  C.按国家标准、行业标准和地方标准配置消防设施和器材

  D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效

  E.组织防火检查,及时消除火灾隐患

  2.该工厂下列室外低压消防栓水管管道径的选取中、消防安全可靠的要求()

  A.DN100

  B.DN200

  C.DN250

  D.DN350

  E.DN400

  答案E

  3.该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有()。

  A.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.88MPa、第三台启泵压力为0.86MPa

  B.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.92MPa、第三台启泵压力为0.80MPa

  C.三台消防水泵启泵压力均为0.80MPa,消防水泵设低流量保护功能

  D.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.83MPa、第三台启泵压力为0.73MPa

  E.三台消防水泵启泵压力均为0.93MPa,消防水泵设低流量保护功能

  答案:AE

  4.关于该工厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法,正确的有()

  A.该工厂一次火灾消防用水量为1317.6立方米

  B.该工厂一次火灾室内消防用水量为831.6立方米

  C.⑦办公楼一次火灾室外消防用水量为288立方米

  D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为201.6立方米

  E.③宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72立方米

  答案:ACE

  5.改工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中,正确的有()

  A.①车间:0个

  B.②车间:0个

  C.③车间:1个

  D.④车间:3个

  E.⑦办公楼:1个

  答案

  6.对该工厂临时高低消防栓水系统流量开关进行动作流量测式,动作流量选取范围不适宜的有

  A.大于系统漏水量,小于系统流量水量与1个消防栓的设计流量之和

  B.大于系统水量与1个喷的设计流量之和

  C.大于系统漏水量,小于系统漏水量-1个喷头的最低设计流量之和,

  D.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消防栓的最低设计量之和

  E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1个消防栓的最低设计流量之和

  答案:ACD

  7.该工厂消防水泵房的下列选址方案中经济合理的有()

  A.消防水泵房与⑤仓库贴邻建造

  B.消防水泵房设置在①车间内

  C.消防水系房设置在⑥仓库内

  D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室

  E.消防水泵房设置在⑩仓库

  答案E

  8.关于该工厂消防水泵启平的说法,正确的有()

  A.消防水泵应能自动启停和手动启动

  B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关

  C.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后50min内正常工作

  D.当功率较大时,消防水泵宜采用有源器件启动

  E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按钮后,可以不设置机械应急泵功能。

  答案:BC

  9.改工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中,正确的有()

  A.⑦办公楼:中危险级

  B.③车间:中危险级

  C.⑤仓库:仓库危险级

  D.⑥仓库:仓库危险级

  E.⑩车库:中危险l级

  答案:BCD


分享至 : QQ空间
收藏

0 个回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册